外墙改造脚手架施工方案(精选8篇)
以下是编辑为大家分享的8篇外墙改造脚手架施工方案,希望对大家有所启发。
外墙改造脚手架施工方案 篇1
一、现场情况:
本工程由于较造价低。现时周转材料紧缺,租赁困难。据上述情况结合周边兄弟单位同样高度结构使用单排落地式脚手架的施工情况,我项目部决定采用此种脚手架,但在确保施工安全的情况下使用,认真验标,弥补其薄弱环节,确保外单排脚手架的安全使用性。
二、材料材质和规格:
1、钢管 规格采用外径48mm,壁厚3mm,无缝钢管立杆及大横杆长度4~6m,小横杆长度2.5~3m,夹管1.5~3m。
2、扣件用可锻铸铁铸造的直角扣件,回转扣件和对接扣件。
3、架板采用标准立放竹片脚手板。
4、安全网选用*网1500×6000,立网1800×5500密目型尼龙安全网。
三、脚手架架立方案的选定:
根据上述钢质和单排脚手架一般限高在35m左右的要求,必须采用其它措施来进行弥补,确保脚手架的安全使用性能。
1、立杆间距根据实际应用在1.8m ,大横杆上下间距在1.5m左右。
2、每隔一跨,设一组与柱拉结杆加固,每四跨双排小横杆带夹管加固一组,以增强钢架的整体刚度和稳度。
四、搭设程序:
1、地基处理---摆放垫木--按立杆间距排放底垫---放置扫地杆---逐根竖立立杆---安装第一步与首层墙、柱拉筋横杆、夹管---安一步大横杆---设连墙杆--安一步小横杆加装临时斜撑---安三、四步大横杆---设连墙杆---接拉杆---加设剪力撑---拮安全网---铺脚手板---设栏杆、拮脚手板---随高度挂合格的安全网----加斜拉钢丝绳
五、基础做法要求:
距外墙皮2.1 m宽范围,素土分层夯实,距架体、外立杆0.8m处做阴沟排水。垫木采用*行外墙体铺垫。
六、架体搭设要求:
1、立杆间距1.8m,水*横向拉杆间距1.5,纵向横杆间距≤1.3m,外墙柱锚拉每隔一柱拉结一组,山墙遇柱时应全部拉接加固。
2、立杆的接头位置,相邻杆要错开,并布置在不同步距内,其接头距大横杆的距离≤1/3步距,采用对接,不得搭接。
3、拉杆与横杆间距应排好,合理安设,确保脚手板铺设的稳定性和强度。确保脚手架两端、中部有支撑点。
4、在架体与主体的两端、山墙处各应设置剪刀撑,中间每隔5格设一道,且每两架体(长向)不少于6道。每道剪刀墙占两个跨面,斜杆与地面夹角应保持在45度~60度范围内,用十字扣架体连接,每道剪刀撑随架杆通长设置。
剪刀撑的两端除用旋转扣件与脚手架立杆与横杆扣紧外,中间要增设2-4个扣接点,与相交的立杆或横杆扣紧。
5、架体与建筑物钢性连结,每次均应设置,长向每隔一柱或设一组,山墙或两端一跨应全部加设拉柱猫拉夹管,即在伸入框柱部位夹补钢管“u”或“t”形扣结。
6、脚手板铺设,考虑主体交叉施工及施工作业面大,现场狭窄等因素需满铺脚手板3步,具**置现场指定。
7、在满铺脚手板的操作层上要设置1.2m高护栏和挡脚板,栏杆外侧按规定挂设密目安全网。
挡脚板设置立放300mm高竹架板并固定。
8、每层架设2个接料*台,*台加固要牢,满足上面荷载要求且放料要**好,有专人负责吊装指挥,严禁超放。
9、其它要求事项:
(1)机件拧紧适度。
(2)连接横杆的扣件,开口应朝向架子内侧,螺栓向上,以防雨水进入。
10、允许偏差:
立杆垂直偏差全高不大于100mm,大横杆总长水*偏差不大于50mm。
11、安全网防护:根据本工程特点,南端及两山墙在一层顶部满铺竹架板一道,然后每隔三层设置层间*网。
脚手板铺设:脚手板搭接时,搭接长度不小于200mm,对接时接头下面应设二根横杆,保证板端距横杆不大于200mm。
外墙改造脚手架施工方案 篇2
本工程为广东电网公司教育培训评价中心2号、3号楼学生宿舍公共场所维修项目,建筑地点位于广州市天河区广汕二路333号。本工程2幢,总建筑448*方米,建筑层数7层,框架结构。
为了满足施工需要,确保施工作业人员安全和保障作业人员能够按规范操作,以保证施工质量,特编制本方案。
一、脚手架的选择:
脚手架在建筑施工中,占有特别重要的位置。脚手架选择与使用的合适与否,不但直接影响施工作业的顺利和安全进行,而且也关系到施工进度和企业经济效益的提高。为做到文明施工,保证本工程施工安全、顺利,结合本工程特点,该工程采用钢管双排脚手架,四周满挂安全网,做到减少施工灰尘外扬及美化施工环境作业。
二、脚手架钢管材质和立杆基本要求:
1、脚手架钢管的材质符合国际3号钢的技术条件,外径为48mm,壁厚3.2mm,禁止使用有严重腐蚀、弯曲变形或有裂纹的钢管,钢管全部采用锌灰油性防锈漆刷一遍。起到防腐、防锈作用,也力求钢管的颜色美观。
2、建筑物外墙四周土方回填找*、夯实,脚手架基底自下而上做法为250mm厚矿渣回填夯实,石子垫层100mm厚、面用c15细石混凝土浇捣50mm厚拍实找*,(3%放坡)立杆基础外侧设置截面20cm×30cm的排水沟。并在外侧设80cm宽以上混凝土路面。
三、脚手架的搭设要求及规格尺寸:
1、基本要求:
横*竖直、整齐清晰、图形一致、*竖通顺、连接牢固、不变形、不摇晃、受荷安全,并有操作空间。
2、立杆间距:
钢管脚手架纵距是按建筑物每一面的总长分均匀来确定数据,一般在1.8m以内,不得超过2m,里立杆离墙净距200mm,横向净距俩立杆中对中1.20m,脚手架封顶,里立杆应低于檐口0.5m,外立杆高出檐口*屋面1m,斜屋面高出檐口1.5m(前后墙)。两面山墙立杆搭设高度超过檐口1.5m,脚手架立杆排设必须按照跟随建筑物*面形状搭设,建筑物挑出的窗、阳台,不到1.5m,立杆柱子应跳过。超过1.5米的阳台立杆立在阳台面上。
3、大、小横杆:
钢管脚手架底排大横杆步距中对中2m,自第二排起其余大横杆步距中对中1.8m。设在立杆内侧压在小横杆上,内外横杆之间再设二根纵向杆,因脚手片使用(0.90×1.2m),以增加脚手片承载力。大、小横杆用扣件固定时,外伸钢管头0. 1m。并尽量保持一致。小横杆设置在立杆与大横杆交点处,两端固定在立杆上,确保安全受力。
4、杆件搭接:
钢管脚手架立杆大横杆采用对接,踢脚杆、防护栏杆采用对接和搭接,相邻杆件搭接、对接必须错开一个档距,同一*面上的接头不得超过50%。
5、剪刀撑的位置:
在每一面脚手架外侧端头第一根立杆到末端最后一根总共几米,在几道剪刀撑按尺寸分均匀后,再从端头第一根立杆底部开始设置剪刀撑,剪刀撑水*尺寸不可以超过9m,确保剪刀撑尺寸均匀、受力一致,立面美观。
剪刀撑件与地面夹角为45——60°,自下而上连续设置。接长搭接长度不少于1m,扣件不少于三只,钢管头外伸扣件10cm。剪刀撑杆件搭接必须*放搭接,上、下杆件交错搭接,设置时与其他杆件的交叉点互相连接,最好压在小横杆上部,剪刀撑及斜杆搭设时并延伸到顶部大横杆以上。
6、使用扣件:
立杆、大横杆、扶手栏杆、踢脚杆采用对接扣件,大、小横杆与立杆的连接采用直角扣件,剪刀撑的接长与大横杆、立杆固定用旋转扣件。
7、架体与建筑物拉结:
自建筑物外墙阳角与阴角转角进来1m设一接结点,在脚手架与建筑物按水*方向7m拉一点,垂直方向4m设一拉结点(垂直方向基本上每一层的圈梁内设拉结点),转角较多和顶部处结点必须加密10%,顶部80cm以内范围按水*方向7m设一拉结点(如超出80cm必须再设拉结点)。钢管脚手架采用钢性拉结,本工程采用φ12预埋砼梁、柱内。在套短钢管用扣件与脚手架立杆钢性拉结,最好尽量设置在内立杆,大、小横杆接点处,拉结应牢固、稳定、上下错位。(见图三所示)
外墙改造脚手架施工方案 篇3
一、编制依据:
根据国家有关安全生产的方针、政策、法规、规范、标准。
二、工程概况:
本工程属梧州市枣冲小区二期13#楼工程,由梧州市东泰国有资产经营有限公司开发建设,梧州市建筑设计院设计,总建筑面积5023.70㎡,框架结构,共六层,一至六层为住宅。拆除公司
三、架子方案介绍:
1、架子类型:落地式扣件式钢管脚手架。
2、脚手架搭设高度20m。
四、脚手架拆除准备:
1、全面检查脚手架的扣件连接,连墙件、支撑体系等是否牢固;
2、拆除安全技术措施应由工长逐级进行书面技术交底;拆除中途不得换人,如更换人员必须重新进行安全技术交底。
3、拆除前,班组要学习安全技术操作规程,班组必须对拆架人员进行安全交底,交底要有记录,交底内容要有针对性,拆架子的注意事项必须讲清楚。
4、拆架前在地上用绳子先拉好围栏并设专人进行监护,没有监护人,没有安全员或工长在场,外架不准拆除;另指派一个责任心强、技术水平高的班组长担任指挥,负责拆除工作的全部安全作业;严禁一切非操作人员入内。
5、清除脚手架上的杂物及地面障碍物;如脚手板上的混凝土、砂浆块、U型卡、活动钢管及材料等。
6、划出工作区,并作明显标志,设专人看管,禁止行人入内。
7、拆除高处架子的作业人员,必须戴安全帽,系安全带,扎裹腿,穿软底鞋。
五、脚手架拆除工艺:
拆除工艺流程:拆护栏→拆脚手板→拆小横杆→拆大横杆→拆剪刀撑→拆立杆→拉杆传递至地面→清除扣件→按规格堆码。
1、严格遵守拆除顺序,由上而下,后搭者先拆,先搭者后拆,先拆栏杆、脚手板、剪刀撑,而后拆横、纵向水平杆、立杆等;
2、专人统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的扣件时,应先告知对方,以防坠落。
六、脚手架拆除要求:
拆架原则:由上而下,先拆后搭的杆子;应按层按步拆除;严禁上下同时作业。
1、架子拆除程序拆除顺序应遵循由上而下,先搭后拆的原则。即:先拆栏杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按一步一清的原则依次进行,要严禁上下同时进行拆除作业。
2、剪刀撑、拉杆不准一次性全部拆除,要求杆拆到哪一层,剪刀撑、拉杆拆到哪一层,拆立杆时,应先抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣,然后托住中进行安全交底,交底要有记录,交底内容要有针对性,拆架子的注意事项必须讲清楚。
3、拆架前在地上用绳子先拉好围栏并设专人进行监护,没有监护人,没有安全员或工长在场,外架不准拆除;另指派一个责任心强、技术水平高的班组长担任指挥,负责拆除工作的全部安全作业;严禁一切非操作人员入内。
4、清除脚手架上的杂物及地面障碍物;如脚手板上的混凝土、砂浆块、U型卡、活动钢管及材料等。
5、划出工作区,并作明显标志,设专人看管,禁止行人入内。
6、拆除高处架子的作业人员,必须戴安全帽,系安全带,扎裹腿,穿软底鞋。
七、脚手架拆除工艺:
拆除工艺流程:拆护栏→拆脚手板→拆小横杆→拆大横杆→拆剪刀撑→拆立杆→拉杆传递至地面→清除扣件→按规格堆码。1、严格遵守拆除顺序,由上而下,后搭者先拆,先搭者后拆,先拆栏杆、脚手板、剪刀撑,而后拆横、纵向水平杆、立杆等;2、专人统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的扣件时,应先告知对方,以防坠落。
八、脚手架拆除要求:
拆架原则:由上而下,先拆后搭的杆子;应按层按步拆除;严禁上下同时作业。
1、架子拆除程序拆除顺序应遵循由上而下,先搭后拆的原则。即:先拆栏杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按一步一清的原则依次进行,要严禁上下同时进行拆除作业。
2、剪刀撑、拉杆不准一次性全部拆除,要求杆拆到哪一层,剪刀撑、拉杆拆到哪一层,拆立杆时,应先抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣,然后托住中中国一冶3间,再解端头扣。
3、在大片架子拆除前应将预留的斜道、上料平台、通道等先行加固,以便拆除后能确保其完整、安全和稳定。
4、所有连墙件应随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不应大于两步,如高差大于两步,应增设连墙件加固;拆杆和放杆时必须由2--3人协同操作,拆大横杆时,应由站在中间的人将杆顺下传递,下方人员接到杆拿稳拿牢后,上方人员才准松手,严禁往下乱扔脚手料具,拆抛撑前,应设置临时支撑,然后再拆抛撑。
5、当脚手架拆至最后一根长钢管的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固,后拆连墙件;
6、当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端应先设置连墙件和横向撑加固。
7、拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。
8、拆架时有管线阻碍不得任意割移,同时要注意扣件崩扣,避免踩在滑动的杆件上操作。
9、拆架时螺丝扣必须从钢管上拆除,不准螺丝扣在被拆下的钢管上。
10、拆架人员应配备工具套,手上拿钢管时,不准同时拿板手,工具用后必须放在工具套内。
11、拆架休息时不准坐在架子上或不安全的地方,严禁在拆架时嘻戏打闹。
12、拆架人员要穿戴好个人劳保用品,不准穿胶底易滑鞋上架作业,衣服要轻便。
13、严禁架子工在夜间进行架子拆除工作。未尽事宜工长在安全技术交底中做详细的交底,施工中存在问题的地方应及时与技术部门联系,以便及时纠正。
九、脚手架卸料要求:
1、拆除的钢管扣件等必须及时分段集中运至地面,严禁抛扔;
2、运至地面的钢管扣件等应按要求及时检查整修与保养,并按品种、规格随时码堆存放,置于干燥通风处,防止锈蚀。
3、拆下来的。钢管扣件用施工电梯配合吊运,严禁抛掷,运至地面的材料应按指定地点,做到随拆、随清、随运,分类、分堆、分规格码放整齐,要有防水措施,以防雨后生锈。扣件要分型号装箱保管。
4、拆下来的钢管要定期重新外刷一道防锈漆,刷一道调和漆。弯管要调直,扣件要上油润滑。
十、安全技术措施:
(一)人员要求:
1、脚手架搭设、拆除人员必须是经过国家现行标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业架子工,上岗人员应定期体检,体检合格者方可发上岗证;从事架子搭设的人员须持证上岗,凡患高血压病、心脏病、贫血病等人员不得从事架子搭设作业,饮酒后禁止作业,后附拆除工人人员名单及其上岗证书。
2、外架高空作业人员和楼层,地面施工人员要互相关心、互相关照,高空作业人员不得往下抛坠物体,如遇不可避免要抛坠物体,必须事先经项目经理部同意,并通知地面人员,待下面人员已进入安全范围方可作业。
3、进入施工区域的作业人员以及必须戴好安全帽,系好安全带,配戴好工具袋,不得穿塑料硬底鞋才拖鞋。严禁酒后或带病作业,雷雨天气和六级以上大风应停止作业,大风过后要对脚手板、安全网、钢丝绳等认真检查一次。
4、高空作业或从事无法采取可靠的防护措施的作业人员必须使用安全带,安全带应挂在搭好的立杆或水平大横杆等牢固的地方,不能挂在带有剪断性的物体上。中国一冶55、高空作业人员衣着整齐、灵便、绑好裹腿,禁止赤脚或穿拖鞋与硬底、易滑的鞋,施工中所有人员都必须戴好安全帽。
6、在外架拆除过程中,树立警告标志牌,并且安排专人执勤,严禁非施工人员进入施工作业区,安全检查员必须坚守岗位,尽心尽责。
(二)拆架阶段:
1、拆架时设专人协调指挥并负责作业人员的安全;作业人员注意力集中,严格听从指挥,禁止违章作业,多人协同配合作业时,其动作应协调一致。
2、严禁往下抛扔工具、扣件等物品,必须用专用工具袋。下班前必须将架子固定好,避免失稳。架子拆除前,将搭设区域设置围栏,在显著位置挂置标牌,并派专人看守。
3、六级及以上大风和雾、雷雨天以及35度以上高温天气严禁施工作业。严禁上下垂直交叉作业。
架子工安全生产责任制
1、坚守工作岗位,熟悉各种脚手架的材料、规格、质量规定,按脚手架拆除规范施工,保质保量完成任务。
2、严格贯彻执行安全技术操作规程,遵守公司的安全生产管理规章制度,保证安全生产。
3、凡不符合质量要求的材料、扣件、脚手板、钢丝等架料严禁在次使用,杜绝违章指挥。
4、专人检查脚手架,发现异常及时排除,不允许不安全因素存在。拆迁公司
5、违章、违纪造成事故或经济损失者应负直接责任。做好交接班,填写好原始记录。
外墙改造脚手架施工方案 篇4
1.编制依据
(1).《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001J84-2001;
(2).《中国建筑一局集团工程项目安全生产标准》;
(3).《建筑安全法规及文件汇编》
2.工程概况
xx广场有限公司开发建造的xx广场工程位于xx市xx区东直门外大街以南,东二环路以东,是一所集商用、办公、公寓为一体的综合性建筑,总建筑面积约为153064m2,结构型式为框架-剪力墙结构。本工程首层-四层夹层为裙房,高为19.50m。本工程裙房部分采用落地双排脚手架,标准层以上采用悬挑脚手架。
3.施工准备
(1).操作人员基本条件
工作认真负责,按上岗要求的技术业务理论考核和实际操作技能考核取得《特种作业人员操作证》,操作人员务必持证上岗,严禁无证操作。
(2).施工工具、安全防护用具及工作服装
施工用具:梅花扳手
安全防护用具:安全带、安全帽
工作服:防滑鞋
(3).脚手架的材料要求
钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管,严重锈蚀、弯曲、压扁、有裂缝的钢管严禁使用。
扣件为可锻压铸铁扣件,有直角扣件、旋转扣件、对接扣件,扣件务必贴合《可锻压铸铁分类及技术条件》的规定,并且要有出厂合格证,不得使用严重锈蚀、有裂缝的扣件。
跳板为长4m、宽200~300mm、厚50mm的木跳板。
安全网采用2000目/m2的密目安全网且为阻燃安全网。
4.搭设方案
(1).脚手架类型
本工程裙房外脚手架我们采用单立杆双排脚手架,局部为多排。
(2).搭设技术参数
双排架的基础务必进行平整、夯实,并有明沟排水。
双排架底部垫通长道木且务必保证水平,内外立杆加绑扫地杆,扫地杆距地面为20cm。
立杆横向间距(排距)为1.2米;
立杆纵向间距为1.5m;
大横杆间距(步距)为1.5m;
小横杆间距为≤1m,在没有脚手板对接跨内间距为0.75m,有脚手板对接的跨内在满足规范规定状况下根据实际设立。
内立杆距建筑物外皮为0.35m;
搭设高度21.5m;
本工程连墙件设置采用三步三跨,根据实际状况水平方向设在边柱及跨中部,竖向设在楼板及层高中部位置。
脚手架均布施工荷载不超过3KN/m2;
设置正反剪力撑,搭设宽度为6根立杆,每隔6根立杆设一组,与水平夹角为45度;
外双脚手架外侧满挂立面安全网;水平网按层设置,随层网操作面设置以后作为水平网。
操作面外侧设两道护身栏杆和一道挡脚板,立面挂密目安全网,下口封严。防护高度为1.5m。
外双排脚手架由于属于普通架子,严格按照构造要求进行搭设,本方案计算略。
(3).搭设注意事项及防护要求
搭设脚手架前应作仔细筛选,不同长度规格的钢管应分别堆放,严格按设计图纸要求长度选用,以保证外架完整、美观。
立杆竖向应做到纵成线、横成方、杆身垂直。
大横杆:上下横杆的接长位置应错开布置在不同的立杆纵距中。
小横杆:贴近立杆布置,搭于大横杆之上并用直角扣件扣紧。
剪力撑、斜撑、外立杆平面剪刀撑与水平面成45度角满面。
剪力撑采用搭接方式,搭接长度不小于60cm,且在搭接处加至少两个扣件。剪力撑随架子同步支搭,以保证架子稳定性,架子的剪力撑应从脚手架纵向两端和山墙处搭起,剪力撑底部要插到垫板处,与立杆相交点能加扣件的必须要加扣件。
脚手板的操作面务必满铺脚手板,离墙面距离不得大于20cm,不得有空隙、探头板和飞跳板。脚手板下层兜设水平网。脚手板对接处务必设双排小横杆,两个小横杆间距不得大于30cm。
脚手架外侧应设两道护身栏杆和一道挡脚板,立挂安全网,下口封严,防护高度为1.5m。每层水平挂一层密目网和2层大眼网。
脚手架各杆件相交伸出的端头均应大于10cm,以防止杆件滑脱。
相临立柱的对接扣件不得在同一高度内,相邻接头在高度方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。
立柱的搭接长度不应小于1m,不小于2个旋转扣件固定,断部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm.
纵向水平杆长度不应小于3跨,并不小于6m。纵向水平杆设于横向水平杆之下,在立柱的内侧,并采用直角扣件与立柱扣紧;纵向水平杆采用对接扣件连接,对接接头应交错布置,不能在同步同跨内,相临接头水平距离不小于500mm,并应避免设在纵向水平杆的跨中。当务必采用搭接接头时,搭接长度不小于1m,并等距离设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至杆端的距离不应小于100mm。
主节点处务必设一根横向水平杆,并用直角扣件扣紧在纵向水平杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不应大于150mm,靠墙一侧的外伸长度不大于500mm。
开始搭设立柱或脚手架操作层高出连墙件2步以及脚手架操作层高出抛撑2步时,隔2跨且在每2跨内中,用脚手钢管设置2根抛撑,抛撑与水平面夹角为45~60度之间,在抛撑杆件上每隔1.5米与立杆用钢管连接成三角形,抛撑直至连墙件安装稳定后,方可根据状况拆除,或采用扣件脚手架与结构柱连接。
(3).搭设程序
A.搭设准备
按脚手架的柱距、排距要求进行放线、定位;
垫板应准确的放在定位线上;
垫板务必铺放平稳,不得悬空。
B.搭设顺序
放置纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→连墙件(或加抛杆)→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆……..。
C.钢管搭设质量要求
a.立杆垂直偏差:
纵向偏差不大于H/400,且不大于100mm;
横向偏差不大于H/600,且不大于50mm;
b.纵向水平杆偏差应不大于总长度的1/300,且不大于20mm
横向水平杆偏差不大于10mm
c.脚手架的步距、立杆横距偏差不大于20mm;
(4).连墙件计算
N1=N2+N3
N1---连墙件轴向力设计值
N2---风荷载产生的连墙轴向力设计值
N3---连墙件约束脚手架平面外形所产生的轴向力(KN)设计值5KN
N2=1.44×W×A
A---每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧面的迎风面积;
A=4.5×4.5=20.25平方米
W=0.7×U1×U2×W1
W---风荷载标准值(KN/平方米)
U1---风压高度变化系数为0.94
U2---脚手架风荷载体型系数为1.3*1.2=1.56
W1---基本风压(KN/平方米)为0.35*1.2=0.42KN/平方米
W=0.7*0.94*1.56*0.42=0.431KN/平方米;
N2=1.44*W*A=1.44*0.431*20.25=12.57KN
N=12.57+5=17.57KN
本工程连墙件使用φ16钢筋所做的预埋环,穿钢管用扣件固定。
扣件采用直角扣件抗滑力为8KN,我们采用在预埋环两侧各为3个。
φ16钢筋抗剪力为125N/平方毫米,截面面积为201平方毫米;
预埋环容许抗剪力为:201*125*2=50250》N1=17.57KN
所以经计算预埋环采用φ16钢筋,预埋环两侧为3个直角扣件或旋转扣件能满足施工要求。
(4).脚手架的拆除
脚手架拆除顺序务必遵循和搭设相反的顺序,即先搭后拆、后搭先拆,每步同时拆除,不允许同时拆除脚手架。
A.拆除准备工作
全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否贴合安全要求;
根据检查结果,补充完善施工组织设计中的拆除顺序,经主管部门批准方可实施;
拆除安全技术措施,由单位工程负责人逐级进行技术交底;
清理脚手架上杂物及地面障碍物。
B.拆除要求
拆除顺序应逐层由上而下进行,严禁上下同时作业;
所有连墙件应随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙杆整层或数层拆除后再拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固;
当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度(约6.5米)时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆连墙件;
当脚手架采用分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端应根据有关要求设置连墙件和横向支撑加固。
拆除的各构配件务必及时分段集中运至地面,严禁抛扔,运至地面的构配件要及时检查整修与保养,并按品种、规格随时码堆存放,置于干燥通风处,防止锈蚀。
(5).安全措施及规定
A.搭拆阶段的安全措施
搭拆架子的工人务必佩带安全带。
搭拆过程中划出安全区,设专人负责警示,挂标志,禁止行人进入。
没有搭拆完的脚手架在每收工时必须要确定架子的稳定,并有临时附墙和加固措施,以免发生意外。
拆脚手架应统一指挥、上下呼应、动作协调,当解开与另一个有关的扣件时先告知对方,以防坠落。
拆除脚手架应一步一清,不准采用踏步式拆除方法。纵向剪向撑应先拆除中间扣,然后拆除两边扣。拆下的钢管、扣件应按类分放,零配件装在容器内,然后用井架送到地面,严禁高空抛掷。
B.使用阶段的安全措施
现场通道、加工场地应搭设双层安全棚。
各通道、洞口、临边和易爆用品处应悬挂安全标志,配置足够数量的灭火器,尤其是电焊工操作时务必设专人监护防止火星点燃安全网,竹篱笆、脚手架上禁止吸烟。
脚手架四角应与建筑物避雷,接地有可靠的连接。
各种电线不得直接缠绕在钢管上,在万不得已时务必确保电线、电动器具和脚手接触部位有可靠的绝缘措施。
夜间施工应设置足够数量的碘钨灯照明,照明不得有死角,在脚手架四角搭超出操作面的简易镝灯架,安装镝灯使用。
C.拆除阶段的安全措施
拆除脚手架时务必划出安全区,设警戒标志,并设专人警戒。
拆除脚手架前务必指派专人检查脚手架上的材料杂物等是否清理干净,否则不许拆除,拆除时应按规范程序拆除。
严格遵守脚手架的拆除顺序,由上而下,后搭者先拆,先搭者后拆,一般是先拆栏杆、脚手板、剪刀撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等。
(6).脚手架使用时的安全注意事项
(1).脚手架搭设完成后,务必经技术、部门检查验收后才能使用。
(2).在脚手架搭设过程中,如需使用,务必由施工负责人组织有关人员进行检查,贴合要求后方可使用。
(3).脚手架未经检查验收前,除架子工以外严禁其它人员攀登,验收后任何人不得擅自拆改,需要做局部拆除时,务必经过方案制定人及审批人同意由架子工进行操作。
(4).大风雨后,施工负责人要及时组织有关人员对脚手架进行检查,对有松动的及不贴合要求的立即进行加固。
(5).在进行脚手架搭设施工时,施工人员务必系好安全带,不许穿带钉、易滑的鞋上架操作。
(6).五级以上大风或雷雨天气严禁在脚手架上施工。
(7).脚手架搭拆及使用时注意对成品的保护。
(8).柱子混凝土强度到达7.5MPa时才允许与挑架进行拉接。
(9).脚手架上荷载严禁超过规范允许值1KN/m2,杜绝集中堆放材料。
(10).在脚手架上进行电、气焊作业时,务必有防火措施和专人看
外墙改造脚手架施工方案 篇5
1、工程概况
景信商务楼工程,建筑面积19000平方米,地下三层,地上12层,为框架-剪力墙结构。工期为500天;
本工程质量管理目标为:争创上海市“标化工地”
争创上海市“文明工地”
2施工部署
2.1安全防护领导小组
安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保障,也是我项目部创建“文明工地”、“标化工地”的根本要求。为此项目部成立以项目经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及现任分工如下:
组长:陈建华(项目经理)——全面负责
副组长:黄卫星(项目工程师)——技术总部署
陆建春(生产负责人)——现场施工指挥
组员:袁飞蒋松辉(施工负责人)——方案编制,技术交底
(施工员)——现场施工协调
顾志荣(安全员)——现场指挥、质量检查
2.2设计总体思路
结合本工程结构形式、实际施工特点,外脚手架采用落地式双立杆外脚手架。外脚手均为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。荷载按装修荷载考虑,要求三层同时作业。根据设计单位提供的顶板承受极限值(活荷载5KN/m2)、恒荷载6KN/m2)。
脚手架技术参数:
立杆距结构外沿0.35m,
架宽:1.1m,横距
立杆间距:1.5m,纵距
大横杆步距:1.8m
双立杆高度:30米
3.构造要求及技术措施
3.1扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施
3.1.1基础处理:
本工程外脚手架直接坐落在地下室顶板,基础底座下设置槽钢垫板,
3.1.2立杆:
脚手架下面30米采用双排双立杆,上部采用双排单立杆。立杆顶端高出结构女儿墙1.5m,立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点距离不大于60cm。
3.1.3大横杆:
大横杆置于小横杆之上,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨、不小于6.0m,同一步大横杆四周要交圈。
大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置50cm,各接头距立柱的`距离不大于50cm。
3.1.4小横杆:
每一立杆与大横杆相交处(即主节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,可在两立柱之间在等间距设置增设1—2根小横杆,其最大间距不大于75cm。
小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于lOcm;伸出里排大横杆距结构外边缘15cm,且长度不大于44cm。上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置。
3.1.5纵、横向扫地杆:
纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆上方的立柱上。
3.1.6剪刀撑:
脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式,随立柱、纵横向水平杆同步搭设,用通长剪刀撑沿架高连续布置,单立杆部位则采用单杆通长剪刀撑。
剪刀撑每6步4跨设置一道,斜杆与地面的夹角保持在45°—600之间。斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架高连续布置。剪刀撑的一根斜杆扣在立柱上,另一根斜杆扣在小横杆伸出的端头上,两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2~4个扣结点。所有固定点距主节点距离不大于15cm。最下部的斜杆与立杆的连接点距地面的高度控制在30cm以内。
外墙改造脚手架施工方案 篇6
一、 工程概况
本工程位于深圳市西乡镇工业区内,风影秀丽,环保优美。分别由一栋一层板材加工厂、一栋二层办公楼、一栋四层宿舍以及设备基础组成。外墙脚手架是施工安全中的主要部分,是文明施工、安全生产的重要一环是关系到本工程顺利进行的主要因素。所以,外墙脚手架的搭设工作要作为重点来抓。要有专人负责,**有经验、通过专业培训的工作人员施工。在安全的防范工作必需要****,树立一种对工作一丝不苟的工作作风,为安全生产创造先决条件。
二、 工程特点
2.1.1 外墙结构
外墙前面一层缩入6.5m,后面挑出2.2m,外墙边基本成为矩形状。挑出部分直接从地面搭起,缩入部分从二层楼面搭起。
2.1.2 环境关系
本工程建于新建的工业区内,周围的建筑物都正在施工。要树立我公司的良好的施工形象,发扬本公司的优良传统。更要把安全的防范工作作为重点来抓,脚手架是主要部分,采用安全网和脚手板的围护来达到安全预防目的。认真执行国家的安全规范,要贯彻“安全第一,以防为止”的方针,还广大市民既安全又宁静的优美环境。
2.1.3 外脚手架构造
本工程的楼层不高,前面二层以上虽然是从楼板面开始,但上三层脚手架的重量不大。在脚手架根部加垫2000×200×60厚的木板,作为分散楼板的集中受压。后面直接从地面按落地式脚手架的搭设方法即可。
三、脚手架设计
3.1.1 材料的选择
(1) 架体材料全部采用48厚3.5优质无缝钢管和钢管扣件。
(2) 外围维护采用经深圳市安全检查站审批的安全网。
(3) 作业层跷板采用6钢筋网片。
3.1.2 搭设方法
1、工艺流程
落地式脚手架:放线→地基*整夯实→外侧设浅排水沟→铺设垫板→放置纵向扫地杆→逐根竖立立杆→(与扫地杆扣牢)→安装横向扫地杆(与立杆及纵向扫地杆扣牢)→安装第一步大横杆(与各立杆扣牢)→安装第一步小横杆(立杆与大横杆每个交点处均要设置小横杆)→第二步大横杆→第二步小横杆→加设临时抛撑(上端与第二步大横杆扣牢,在搭设两道连墙杆后拆除)→第三、第四步大横杆和小横杆→设置连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→满铺脚手板和挡脚板→搭设护身栏杆(材料同架子)→
挂密目式安全网。
2、 主要施工方法
a. 外脚手架搭设
根据现场场地情况,建筑物高度和结构特点,采用双排扣件式钢管满搭设外脚手架。脚步手架外边满挂密眼难燃安全网,搭设时要跟随主体而上,而且要超过作业层高度一层。本工程的总高度17.2m.,前面部分要在二层楼面开始架设,此部分只有10.7m,在楼板上加垫板后采用落地式脚手架的搭设方法即可。
a.1 落地式脚手架搭设的具体方法
脚手架基础*整夯实,修造排水沟。铺设脚步手架垫木,垫木板选用长2~2.5m、宽不小于200mm、厚不小于60mm的木板,垂直于墙面放置,并可用长4.0m、宽200mm和厚60mm的木板*行于墙面放置。垫木板下必需*整夯实,密实度不少于95%。
排设立杆和大小横杆,而且竖向立杆要长短交错。用扣件将立杆、大小横杆连接,装配临时斜撑。立杆应采用不同长度的钢管,以保证搭接接头错开,相邻接头错开高度应>500mm,立杆在转角部位必须到位,距地面不大于200mm距离内设扫地杆,架体里外立杆间距1000mm,立杆纵距1500mm,大横杆步距1800mm,横杆与立杆用扣件连接,从脚手架两端和转角处设置剪刀撑,中间每隔12m~15m设一道,且每片架不少于三道,剪刀撑宽度为3~5倍立杆纵距,斜杆与地面夹角在45°~60°范围,最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于500mm。剪刀撑的设置应自下而上连续设置。
1)、立杆横距为1000mm,纵距为1500 mm,内立杆距墙柱面不宜大于300 mm,相邻立杆的接头位置应错开布置在不同的步距内,立杆接头必须用对接扣件连接,与相邻的大横杆距离不宜大于步距的1/3。立杆与横杆必需用直角扣紧,不得隔步设置或遗漏。
2)、大横杆步距为1800 mm,上下横杆的接长位置应错开布置,在不同的立杆纵距中,与相邻立杆的距离不大于纵距的1/3,内外两相邻横杆的接头不应在同跨中,相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受载情况,接头宜采用对接扣件相接。
3)、小横杆贴近立杆布置,搭于大横杆之上,并用直角扣件两端固定扣紧。在相邻立杆之间,根据需要加设1根或2根小横杆,靠墙一端至墙面距离应为200~300 mm。每隔高度不大于4 m、水*距离不大于7 m设一根与建筑物内的预埋钢管连接(用扣件拧紧)作为连墙杆。
4)、剪刀撑在两端和转角处设置,剪刀撑斜杆与地面夹角在45度至
60度范围,两端转角处以及每6~7根立杆需设剪刀撑,剪刀撑搭接长度不小于400 mm,并用两只旋转扣件扣牢。
5)、防护栏在外立杆主杆中增加一根钢管,水*方向在横杆步距中增加两根钢管交错相连,采用扣件扣牢。
6)、脚手板采用直径不小于6的钢筋网片焊制而成,规格在1000×800 mm为宜,钢筋网片焊接处不得有脱焊现象,钢筋网片与水*杆捆绑沿长方向用18#镀锌铁丝绑扎,每边不少于3扣。首层隔离层和施工操作层必需满铺脚手板,做到严密牢固、铺*、铺稳、铺实。每隔4步架要满铺一层脚手板,第一层的墙边空隙均要满铺,预防物品坠落伤人。
7)、安全网要使用深圳市安检站认证的密目安全网品种,在外脚手架外侧立面紧随架体搭设满挂。采用1镀锌铁丝封闭式绑扎在钢管上,每隔10m必须用安全网水*封闭一层。
8)、斜道在二层楼面上开始按“之”字型搭设。斜道附于外脚手架旁,供人员上下之用。在斜道拐角处设置*台,斜道宽度为1000 mm坡度为1∶3(高∶长),斜道拐角*台面积应不小于6 m2,宽度不小于1500 mm。斜道两侧及拐弯*台外围,应设不低于1.2 m防护栏杆及不低于0.2 m的挡脚板,人行斜道的脚手板上应钉木防滑条,厚为20~30 mm,间距为300 mm,斜道的搭设方法与主体架的搭设材料和方法相同。
9)、卸料*台作为转运材料之用,从主体架悬挑式结构,*台与楼板*齐,并在垂直方向错开设置。用钢管从架体伸出1500 mm左右,每500 mm一根。长5~6 m、宽1.5 m,周围设1.2 m高的栏杆。下用钢管每1000 mm一道与*台成60度角作为斜撑,上两端也用钢管与*台不小于60度角作拉杆,*台的钢管要与建筑物拉结成一体。在*台上要挂“限定荷载标识牌”,底用钢筋网片满铺,周围用安全网满挂。
四、脚手架的技术要求
4.1 架子用钢管、扣件必须符合国家标准要求,扣件必须拧紧。
4.2 用14园钢的花篮螺丝做拉杆,所拉位置必须在水*挑杆外节点上,拉结必须牢固可靠。
4.3 架子与建筑物加连墙杆,层层拉结,并设置全覆盖纵向垂直剪力撑。
4.4如因条件限制,架子周围未连续封闭,应设置横向垂直支撑,端部用连墙杆加强。
4.5 每四层设置一道撑拉杆,拐角处用16根斜撑进行可靠连接。
4.6 其他细部根据现场具体情况进行可靠处理。
五、架子使用与维护
5.1 施工中应保证架体始终超过最高作业层1.8m以上。
5.2 架子上严禁集中堆放建筑材料和多人集中一处,施工荷载应**在270kg/m2以内,每段架体只限两个操作层作业,且操作层必须满铺钢筋网片,并用夹板作全封闭。
5.3 脚手架的搭设、使用和拆除应符合有关规范、规程、规定、安全防范措施等。
5.4架子必须坚持先验收后使用的**,验收由公司质安部主持并会同现场有关人员共同进行,并做好验收记录。
5.5 外脚手架和外侧立面的安全网必须有专人随时检查,发现脱落或不安全的地方及时修补。
5.6 当外架高出周围建筑物时,将拉杆、预埋吊环与楼板筋焊接,楼板筋又与大楼竖向引下线焊接连通一体,形成防雷系统。
5.7 外架使用过程中应经常对架体构配件及避雷系统进行检查,发现问题及时整改。
5.8 台风警报期间,应对架体检查及加固,并**架子上的材料等物,台风之后要立即对架子进行系统全面检查,**隐患后方可使用。
5.9 架子的连墙杆不得随意切除,确有需要必须通过技术人员同意并采取措施后方能切除。
六、脚手架拆除
6.1 根据工程进度合理安排架子的拆除时间和顺序。
6.2 架子拆除前应对作业人员进行详细的技术交底,明确拆除顺序、拆除范围、时间、材料传递、堆放和运输等。
6.3 架子拆除时间应设警戒区和警戒线,并临时封闭或切断下部通道和场地,设专人巡视,严禁任何人员在作业区内行走。
* 拆除的架子材料应集中堆放并及时运走。
七、脚手架验收
脚手架应由持证架子工严格按规程搭设,搭设前要进行安全技术交底,脚手架主要受力杆件材质应经检验并符合要求,严禁钢木混用。由公司的安全部门**有关人员对脚手架应分部、分段,按施工进度验收,验收合格后方可投入使用。
八、脚手架安全
外墙施工采用落地式双排钢管脚手架和外爬架,外侧采用全封闭密目式安全挂网;脚手架应按施工实际能承受的最大荷载进行设计和计算。应在安全人员和技术人员的**下由熟练工人负责搭设;未经过安全教育、技术交底和无上岗证人员不能上岗。脚手架的检查分段分层验收检查。定期检查和特别检查。使用中要严格**架子上的荷载,尽量使之均匀分布,以免局部超载或整体超载;使用时还应特别注意保持架子原样。有的结构和
外墙改造脚手架施工方案 篇7
一、工程概况
(一)建筑概况
乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川省资阳市乐至县帅乡广场旁,建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方便。施工场地较为狭窄,施工平面布置要求较高。
1、结构形式:钢筋砼;
2、结构体系:框支剪力墙结构;
3、主体总高:94.6m;
4、建筑层数:地下1层,地上28层,局部4层;
5、建筑抗震设防类别:丙类
6、建筑结构安全等级:二级;
7、地基基础设计等级:乙级;
8、建筑物耐火等级:二级。
9、钢筋砼结构抗震等级:二级。
本工程平面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼,(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14.7m标高处为结构转换层。该工程平面及结构形式不复杂。
(二)结构概况
本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板,桩端持力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15,承台基础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至三层墙、柱砼强度等级为C55,四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45,十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三层至十五层墙、柱砼强度等级为C35,十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30,其中四层转换层梁板砼强度等级为C55。
(三)拆除时概况
根据设计及实际情况,一至五层考虑采用落地脚手架。六至二十八层设挑架(2—6至2—9轴交2—E轴,2—E至2—J轴交2—9轴,2—9轴至2—11轴交2—J轴,2—C轴至2—J轴交2—11轴,2—B轴至2—6轴交2—12轴,2—6轴至2—12轴交2—B轴,2—B轴至2—E轴交2—6轴)。
二、编制依据
1、《建筑施工安全检查标准》JGJ-99;
2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001;
3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91;
4、施工组织设计及施工图纸
三、特殊情况处理
(2—1)至(2—14)轴交(2—A)轴线处一至四层落地脚手架靠近国道,在脚手架拆除时无法在国道上拉设警戒线。
处理方法:在二层板上做悬挑防护棚。
具体做法:防护棚采用双钢管为Φ48×3.0由上、下两层钢管网架组合而成,悬挑长度为2m,锚固长度为2m,悬挑钢管跨距为1.5m同选挑架跨距,横杆间距为0.8m,双层之间35㎝,确保防护棚的安全性,上部设置斜拉钢丝绳2道与主体结构拉结固定,斜拉钢丝绳采用隔一拉一的方式进行拉结,钢丝绳规格为(6×19)15.5mm,水平距离每3m同斜拉杆隔一布一,间隔卸荷设一道卸荷;两层防护棚钢管网架上先后设置安全网、模板。悬挑端头为0.8米高的栏杆,防止坠物从防护棚往下坠落。
四、脚手架拆除施工工艺
1、拆除前的准备工作
1.1应制定外架拆除检查表,拆除前每段落地式脚手架和悬挑架必须组织检查,检查外架的扣件连接、连墙件、支撑体系是否符合构造要求,如不完善或缺少扣件、连墙件等应先补充完善,并经检查验收合格后(检查人员生产经理柳明建、安全负责人屈炳文检查签字)后方可进行拆除施工。
1.2拆除前由生产经理柳明建、安全负责人屈炳文对所有作业班组进行拆除安全技术交底。
1.3拆除前由安全员屈炳文负责检查脚手架上的杂物清理情况
2、拆除外架的重点加固部位:
(1)因阳台栏杆的安装故原预埋在阳台上的连墙件必须拆除,拆除后应做抱柱子与外架连接措施。
(2)拆除方向:按照楼层从上到下循环拆除
3、拆除程序及措施
3.1拆架程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等(一般的拆除顺序为:安全网→栏杆→脚手板→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆)。
3.2不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清、一杆一清。拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。所有连墙杆等必须随脚手架拆除同步下降,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。
3.3拆除后架体的稳定性不被破坏,如附墙杆被拆除前,应加设临时支撑防止变形,拆除各标准节时,应防止失稳。
3.4当脚手架拆至下部最后一根6m长钢管时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆连墙件。
3.5拆除过程中,要把同一种部件集中分类堆放,然后使用垂直运输设备运制地面,不得散乱搬运,以免部件变形和受损。
4、脚手架拆除的安全措施
4.1拆架前,全面检查待拆脚手架,进行技术交底后才准备工作。
4.2架体拆除前,必须察看施工现场环境,周围的安全因素,包括架空线路、外脚手架、地面的设施等各类障碍物、缆风绳、连墙杆、附件、电气装置情况,凡能提前拆除的尽量拆除掉。
4.3拆架时划分作业区,周围竖立警戒标志并划定警戒区,外架拆除施工架体上由安全员屈炳文负责监管,架工班组长负责指挥,地面由成东负责监管,架工班组必须派二人负责指挥,禁止非作业人员进入。(重点部位:马路边必须设置围挡竖立警戒标志并划定警戒区且由架工班组派一人监控、小区道路及入口需必须有人进行监控。)
4.4拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。
4.5在拆架时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。
4.6每天拆架下班前,由安全员屈炳文负责检查外架不应留下隐患部位,如留有隐患部位必须立即组织整改。
4.7拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。
4.8所有杆件和扣件在拆除时应分离,不准在杆件上附着扣件或两杆连着送到地面。
4.9所有的脚手板应自外向里竖立搬运,以防脚手板和垃圾物从高处坠落伤人。
4.10拆下的零配件要装入随身的工具袋内;拆下的钢管要绑扎牢固,双点起吊,严禁从高空抛掷。
5.材料堆码措施
5.1拆除的钢管、扣件材料出场必须按指定地点分类码放好后,然后分批分类出场。
5.2拆下的钢管与扣件及其它零配件,应按类分堆(扣件装入容器内),妥善保管。
5.3垃圾分类进入施工指定堆放点,随时进行清理。
6.关于每层钢管及扣件拆下后如何送至地面的问题。脚手架,每层随拆随送往地面方法是每层设两人于该层梯段处采用传递接力的方式将拆下的钢管与扣件送至地面,并顺序码放于架料堆码处,当天拆除的第二天运走。拆除期间严禁竖向直接通过架体传递接力钢管与扣件。
7.经济处罚管理
为更有效保证外架拆除的安全及工人拆除时能规范施工的目的,项目将采取经济处罚管理对有违规操作和不按方案施工的情况采取50~~1000元不等的处罚。
外墙改造脚手架施工方案(通用 篇8
为了确保事情或工作有序有力开展,往往需要预先进行方案制定工作,方案是从目的、要求、方式、方法、进度等方面进行安排的书面计划。那么制定方案需要注意哪些问题呢?以下是小编收集整理的外墙改造脚手架施工方案(通用5篇),希望对大家有所帮助。